问下冰箱加氟多少合适看什么最精确?

[复制链接]
发表于 2024-2-19 11:00:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有的师傅看压力,有的师傅看低压管一上来霜就停。感觉看管冬天 夏天区别很大,今年冬天碰到过好几次,冬天室外调试,冷媒正好,第二天再试机冷媒已经上压缩机了。 问下哪种方法充氟更精确。
发表于 2024-2-19 11:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
定量准确,也简单,如果不嫌麻烦,可以在蒸发器入口、蒸发器出口、冷凝器入口、冷凝器出口、冷冻室温度、环境温度等等分别布热电偶,分别看温度,根据过热度和过冷度调充注量,这样最准
发表于 2024-2-19 13:29:10 | 显示全部楼层
改变过两器,
更换了鸭鸡,
不是原厂氟,
没办法定量!
临床姿势多.
鸡本能玩好.
发表于 2024-2-19 14:15:30 | 显示全部楼层
手摸回气管有冷的感觉但是不能结霜就可以了。
发表于 2024-2-19 15:02:11 | 显示全部楼层
定量加氟最准确
发表于 2024-2-19 15:55:58 | 显示全部楼层
定量加注以较准确.如改变了糸统只能凭经验.
发表于 2024-2-19 18:43:41 | 显示全部楼层
不管季节,快到停机点,回气管比较凉,(这个到底多少温差,要凭经验了)高档位会规律自动开停机,就是合适。
发表于 2024-3-2 13:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
某宝搜冰箱定量充氟,可以一次加好,但是改变原机管路的要以回气管微凉为准。
发表于 2024-3-3 10:36:23 来自手机 | 显示全部楼层
加氟以手摸回气管冰凉,不凝霜,在自动停机后二次开机瞬间不结霜而稍凝露最合适。
发表于 2024-3-7 17:39:21 | 显示全部楼层
靠经验。回气管比较凉,过滤器温就行。