检测一台格力挂机,在制热状态把外风机关掉听到压缩机有工作声音,但是无电流,压缩机高温工作5分钟就保护了,请教各位师傅
发表于 2011-2-6 21:51:00 | 显示全部楼层
怎么可能没电流啊,有可能缺氟。
发表于 2011-2-6 21:53:58 | 显示全部楼层
是不是  压缩机坏了 啊
发表于 2011-2-6 22:14:19 | 显示全部楼层
压机工作了怎么会没电流呢?哪怕是没氟了也有电流啊!
发表于 2011-2-6 22:34:35 | 显示全部楼层
没电流证明压机没工作,要么不会没电流
发表于 2011-2-7 08:06:09 | 显示全部楼层
压缩机那是没工作,用万用表10K档测试一下,这种情况下就给他换压缩机
发表于 2011-2-7 10:38:37 | 显示全部楼层
压缩机没工作!!!!!
发表于 2011-2-7 11:32:35 | 显示全部楼层
那是你电流表坏了吧
发表于 2011-2-7 12:43:54 | 显示全部楼层
压缩机没工作,测一下压缩机组值,压缩机工作就有电流
发表于 2011-2-7 13:40:29 | 显示全部楼层
是压机工作电流超过你表的量程,所以表无显示。又因电流大,致使压机过热保护。