听说单向阀不如直接封死稳定。 调试完成后,把单向阀的铜管封死可以吗?
发表于 2024-2-16 13:19:06 来自手机 | 显示全部楼层
肯定可以呀,只有保证系统不漏就可以完全封死,单向阀毕竟是个隐患。
发表于 2024-2-16 17:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
如果是后期还需要再调试的,用单向阀,后期不需要调试的,直接封死,
4毫米铜管2~3米,盘起来,一头焊一段10cm的6号铜管,6号铜管做个喇叭口,拧压力表上,每次修一次冰箱用不了10cm的4号铜管,很好用,也很好封口
发表于 2024-2-17 08:46:43 | 显示全部楼层
可以焊死,里面有密封圈容易老化漏气
发表于 2024-2-17 21:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
我都是螺帽粘上704,然后拧紧。没发现漏气
发表于 2024-4-11 12:46:17 | 显示全部楼层
为你撑一角湛蓝 发表于 2024-2-17 21:40
我都是螺帽粘上704,然后拧紧。没发现漏气

办法不错
发表于 2024-4-16 09:43:04 来自手机 | 显示全部楼层
为你撑一角湛蓝 发表于 2024-2-17 21:40
我都是螺帽粘上704,然后拧紧。没发现漏气

妙啊,这办法好,学到了