柜机空调制热一分钟就停

[复制链接]
发表于 2024-2-13 22:00:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚看了一台柜机空调,制热一分钟压缩机和外风机内风机都停,内外散热片干净,也不是化霜造成的,外机没结霜。几分钟后又启动,吹出的风是热的,就是一分钟左右就停了。我判断是感温探头或主板问题,明天再去维修。我刚开始修空调,没经验,请大家帮我分析一下。
发表于 2024-2-13 22:08:27 | 显示全部楼层
啥牌子?定频还是变频?测下内外机管温探头
发表于 2024-2-14 06:39:02 | 显示全部楼层
肯定是变频的
 楼主| 发表于 2024-2-14 11:38:20 | 显示全部楼层
rrr25253344 发表于 2024-2-13 22:08
啥牌子?定频还是变频?测下内外机管温探头

型号是格力kfr-120lw(1268s),定频机。上午测了室内机两个探头是好的,停机时两个压力开关是通的,室外机排气感温和环温是好的,管温不好拆,时间紧,没顾得上,下午再拆。
发表于 2024-2-14 12:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
twogcn 发表于 2024-2-14 11:38
型号是格力kfr-120lw(1268s),定频机。上午测了室内机两个探头是好的,停机时两个压力开关是通的,室外机 ...

无需拆出来你这办法太笨了,量一下阻值即可,应该是内管温坏了
 楼主| 发表于 2024-2-14 12:55:56 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2024-2-14 12:40
无需拆出来你这办法太笨了,量一下阻值即可,应该是内管温坏了

谢谢,内管温阻值正常,加热阻值变小,应该是正常的。
发表于 2024-2-14 13:17:59 来自手机 | 显示全部楼层
twogcn 发表于 2024-2-14 12:55
谢谢,内管温阻值正常,加热阻值变小,应该是正常的。

关键你要报数据多少K 当前环境温度多少度?
发表于 2024-2-14 14:47:00 | 显示全部楼层
氟。。。
 楼主| 发表于 2024-2-14 16:52:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 twogcn 于 2024-2-14 17:06 编辑

多谢大家指导,没敢短接ocv引脚,我胆子比较小,怕是管路问题自己解决不了,放弃了。

对了,测了一下其中一相电流是10a左右,没开电辅热,铭牌上标的是额定电流5.9a,最大输入电流7.8a,感觉电流有些大,担心压缩机有轻微短路(不过压缩机不烫),倒是粗管阀挺烫手,不知正常不?
发表于 2024-2-14 23:00:08 | 显示全部楼层
氟多了吧!放一点试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:19 , Processed in 0.060017 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表