电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 751|回复: 5

定频空调制热

[复制链接]
发表于 2024-1-29 17:14:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
定频空调,制热时外机风扇转十来秒就停了,过一会又转几秒就停了,一直重复。压缩机一直在运行。怀疑内机主板给的信号问题。目前还没拆开看,有大神给分析一下哪里问题,本人不是专业的,但是也热爱维修,
化霜问题不可能这么短时间重复化霜,风扇电容也是好的,电容不行要么转得慢要么不转,目前就怀疑探头,主板问题。
发表于 2024-1-29 17:44:43 | 显示全部楼层

谢谢分享  
发表于 2024-1-29 17:51:36 | 显示全部楼层
敢想敢干
发表于 2024-1-29 17:52:48 | 显示全部楼层
换内机管温
发表于 2024-1-29 22:21:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-30 08:10:52 | 显示全部楼层
心动就行动
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 22:45 , Processed in 0.051780 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表