内机不出风,无故障码,外机双管都有霜,压缩机工作约1至2分钟压缩机停机,风扇停转,过一会又工作一下再停,是什么原因?
发表于 2024-1-24 11:03:36 | 显示全部楼层
传感器  风扇霍尔
发表于 2024-1-24 11:29:00 | 显示全部楼层
内风机坏了呀
发表于 2024-1-24 12:01:55 | 显示全部楼层
外籍主板有问题或者压缩机故障
发表于 2024-1-24 12:12:50 | 显示全部楼层
打送风模式,如果风正常,就查外机或传感器
发表于 2024-1-24 17:03:17 | 显示全部楼层
用故障检修仪启动外机看看什么情况。
发表于 2024-1-25 14:54:09 | 显示全部楼层
双管有霜说明在制冷状态,四通阀没有工作,在制热状态下内机盘管温度没到内风机是不会转的,你应该检测四通阀线圈是否有电
发表于 2024-1-25 21:14:31 | 显示全部楼层
管温,四通阀
发表于 2024-1-25 21:53:17 | 显示全部楼层
内机管温 四通阀供电 也许是老鼠把线咬断了