请专家看看测试毛细管长度是否合适是这样测试吗?

[复制链接]
发表于 2024-1-22 18:44:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制冷剂是R134a的,冰箱温度是-18摄氏度,查网上资料高压表稳定1.1MPa就合适。 我想问下这种方法准确吗? 另外其他制冷量的压缩机测试也是看压力值吗?
c7a7f220bfc05af51b3d9742d5645ecc.jpeg
发表于 2024-1-22 19:15:54 | 显示全部楼层
这个一般看压缩机的功率在定毛细管的值径,看你那台压缩机的电功率在200多瓦外经不小与2.6豪米长度1.8米-两米就可以。
 楼主| 发表于 2024-1-23 00:12:48 来自手机 | 显示全部楼层
吴声 发表于 2024-1-22 19:15
这个一般看压缩机的功率在定毛细管的值径,看你那台压缩机的电功率在200多瓦外经不小与2.6豪米长度1.8米-两 ...

现在用的是内经0.9  2.6米
发表于 2024-1-23 06:21:21 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2024-1-23 07:11:15 来自手机 | 显示全部楼层
大概差不多就可以……………
 楼主| 发表于 2024-1-23 11:48:58 来自手机 | 显示全部楼层
这种方法有问题吗?
发表于 2024-1-23 13:48:20 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2024-1-23 14:04:22 | 显示全部楼层
毛细管太复杂了,哪那么容易,首先要设定冰箱的气候类型,之后设计压缩机的运转工况,知道压缩机制冷量后透过软件计算,光软件我知道就起码5种以上,而且每个软件计算出来还不一样,差距不是一点半点,最多差了3倍以上,而且还有新旧版本之分,哪个软件靠谱?你都蒙了,还牵扯有无热交换,冷凝器大小,蒸发器大小。
发表于 2024-1-23 19:15:28 | 显示全部楼层
明都 发表于 2024-1-23 00:12
现在用的是内经0.9  2.6米

卡尺卡外径测量内径的工具很少。134的毛细管没那么的长你是把R600的用上了吧?
发表于 2024-1-24 17:25:03 | 显示全部楼层
没问题,看压力比较准,前提要保证进口表压是0。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:59 , Processed in 0.064819 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表