奥克斯空调不制热

[复制链接]
发表于 2024-1-16 15:46:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台奥克斯35定频空调不制热,开机外机压缩机启动,但外风机不转,内机出风不热,测压力9个压,拔掉四通阀线加氟加了会儿好像加不进,压力有3个压应该不缺氟,外风机不转测无220电压,将风机线搭到四通阀线,压缩机线风机都不转,,我估计风机不坏于是我将内机温度传感器加热开制冷,外风机真的转了,然后我转到制热模式发现外风机转了但转了一会就停了,我测了加热丝是好的,不知道是那的原因,是不是还是缺氟
发表于 2024-1-16 16:06:49 | 显示全部楼层
查内机管温传感器
发表于 2024-1-16 16:50:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 红日电器 于 2024-1-16 16:54 编辑
nyylq 发表于 2024-1-16 16:06
查内机管温传感器


你看楼主说的风机强制220V都不工作???然后制冷模式风机能工作.....云里雾里的发现9个压力又开始加制冷剂结果加不进....至于为什么加不进去??应该是不缺制冷剂
发表于 2024-1-16 17:15:23 | 显示全部楼层
风机接在四通阀处风处不工作,开制冷风机转,说明风机正常吧。接在四通阀处不转,又充不进冷媒,是不是四通阀没上电?
发表于 2024-1-16 18:38:52 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀坏了吧!
发表于 2024-1-16 20:22:17 | 显示全部楼层
内机管温
发表于 2024-1-16 23:35:20 | 显示全部楼层
是不是四通阀没上电?

 楼主| 发表于 2024-1-17 07:29:31 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀有电,风机线搭四通阀却不转,不知道为啥
 楼主| 发表于 2024-1-17 07:32:55 来自手机 | 显示全部楼层
估计内机传感器
发表于 2024-1-17 09:04:27 | 显示全部楼层
估计是移机后外机零火线接错了。