这是不是冰堵?

[复制链接]
发表于 2024-1-7 16:13:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位同仁,有没有遇到我各种情况!本人第一次遇到,美的2P柜机,冬季制热,室外温度大概10度左右!刚开机十分钟左右,慢慢制热正常!电流6A左右,压力16,正常储液罐是挂水!
随后就会电流压力下降,4A以下,压力11!粗管也不热,储液罐全身是霜!
过一二十分钟,化霜,又重新正常,一直这样周而复始!
夏季制冷机器一切正常,怀疑过四通阀,换了线圈!显然不是四通阀串气的现象,本人愚见认为是冰堵,准备用过滤器过一下试试,同时来此跟各位师傅请教,望指点,谢谢!
IMG_20240106_090558.jpg
发表于 2024-1-7 17:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
2P,开机制热6安,也不对啊!缺氟吧!
发表于 2024-1-7 18:11:01 | 显示全部楼层
估计换了还是一样.
发表于 2024-1-7 18:23:34 | 显示全部楼层
蔡明武 发表于 2024-1-7 17:14
2P,开机制热6安,也不对啊!缺氟吧!

缺氟也不是罐体结霜啊
发表于 2024-1-7 18:24:08 | 显示全部楼层
之前有人维修过还是系统管道破损过??否则冰堵怎么来的?
发表于 2024-1-7 21:18:53 | 显示全部楼层
不懂,路过,顺便学习
发表于 2024-1-7 21:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
不用怀疑就是冰堵
发表于 2024-1-8 09:06:36 | 显示全部楼层

不用怀疑就是冰堵
发表于 2024-1-8 09:16:05 | 显示全部楼层
氟排了,在室内到室外的上面加过滤器,重新抽真空加氟试试!
发表于 2024-1-8 09:22:21 | 显示全部楼层
这是系统缺氟,低压压力过低,气分筒里存在较多的润滑油的表现。补充制冷剂提高压力即可消除结霜现象。