打开插座开关时,插座两个孔只有火线点亮电笔,零线没点亮,正常且插设备能正常工作,关闭插座开关时,插座两个孔都能点亮电笔,所有设备插头都拔了也没用,这是啥情况啊?别说断零啊,插座都是并联关系,不存在断零。

关闭插座开关时A

关闭插座开关时A

关闭插座开关时B

关闭插座开关时B

空开A

空开A

空开B

空开B

打开插座开关时A

打开插座开关时A

打开插座开关时B

打开插座开关时B

测N-N有202V

测N-N有202V

测L-N有224V

测L-N有224V
发表于 2024-1-3 12:58:16 来自手机 | 显示全部楼层
很少用电笔了,基本上用表。
发表于 2024-1-3 13:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
先确定  接线板的插头是不是  插在   左零   右火   上接地的   插座中   ?
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:10:40 | 显示全部楼层
a215834393 发表于 2024-1-3 12:58
很少用电笔了,基本上用表。

用表也一样,都测过,LIVE档测插座两个孔都会响
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:12:24 | 显示全部楼层
老周0037 发表于 2024-1-3 13:07
先确定  接线板的插头是不是  插在   左零   右火   上接地的   插座中   ?

两个插座都是接在空开的左零右火,空开进电也是左零右火
发表于 2024-1-3 13:42:27 | 显示全部楼层
电工书看下
发表于 2024-1-3 13:42:32 | 显示全部楼层
拆开插座看看,看开关是不是接在火线上。
发表于 2024-1-3 13:44:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2024-1-3 14:03 编辑

排插座开关是开断零线的。这是错误的,于用电安全不利。
排座里有指示灯。(拨了负载后,又断了零线上开关后。验电笔的双孔亮由指示灯过来)
发表于 2024-1-3 13:49:54 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-1-3 13:44
你排插座开关是开断零线的。
排座里有指示灯。(拨了负载后,又断了零线上开关后。验电笔的双孔亮由指示灯 ...

希望楼主能明白你的解说,如果不理解什么是点亮辉光管的电流,楼主能明白的可能性不太大。
 楼主| 发表于 2024-1-3 13:50:03 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2024-1-3 13:44
你排插座开关是开断零线的。
排座里有指示灯。(拨了负载后,又断了零线上开关后。验电笔的双孔亮由指示灯 ...

意思是,把指示灯去掉就ok了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 19:59 , Processed in 0.067808 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表