查看: 34849|回复: 105

带负荷合闸后果惨啊

  [复制链接]
发表于 2011-2-4 14:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 山西太原刘柏寿 于 2011-2-6 19:46 编辑

同事昨晚在合250A空开时突然空开起弧炸裂,炸裂飞出的盖子打在脸上,打的满脸是血真叫惨啊,所幸只是皮外伤,要是电弧伤就麻烦了。在此告戒同行合大闸千万别带负荷啊!!!
发表于 2011-2-4 15:50:27 | 显示全部楼层
这是常识,都不懂吗?不懂就别乱搞。
 楼主| 发表于 2011-2-4 20:11:28 | 显示全部楼层


领导的关系,屁也不懂也不少挣钱,上夜班都是睡觉挣钱,麻烦事都留给白班干,这次出事是给他一个教训,让他知道违章的后果。
发表于 2011-2-4 20:25:05 | 显示全部楼层
没睡新醒吧?
发表于 2011-2-4 22:22:04 | 显示全部楼层
空开 是负荷开关,可以带载吧。只能说点背。
发表于 2011-2-5 00:08:09 | 显示全部楼层
开关有时候会出现表面老化、碳化或电弧离子,造成绝缘击穿,形成短路,一般的空开可以再不超负荷的情况下停送电的,当时我们3000A的DW开关在无负荷情况下送电,结果击穿,造成严重的短路事故,配电屏的角铁都烧坏了,所以停送电的时候要警惕,尽量稍微远一点,站的也不要太正面,也不要让出弧光的开孔处面对自己。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
蓝蓝白云天 + 6 我很赞同

查看全部评分

发表于 2011-2-5 10:02:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-2-5 12:11:14 | 显示全部楼层
可能是老板节约本钱的结果,我干机电开关都是自己去买,如果没时间去就叫采购买,但是我都指定了型号和品牌,如果不是,我一般都不会用。我想他那应该是开关问题,而不是带不带负荷。
发表于 2011-2-5 12:11:39 | 显示全部楼层
没有安全就没有效益
无论他是谁的关系,受伤总不是好事情!节哀
 楼主| 发表于 2011-2-6 19:24:19 | 显示全部楼层
开关有时候会出现表面老化、碳化或电弧离子,造成绝缘击穿,形成短路,一般的空开可以再不超负荷的情况下停 ...
夜半孤影 发表于 2011-2-5 00:08

你讲的太对了,真是经验啊,但戴上手套会更安全,开关接触不良或端子发热碳化压线松动停送电时极易起弧短路,将操作人员电弧烧伤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-1 14:57 , Processed in 0.072593 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表