海信空调。外机不工作

[复制链接]
发表于 2023-12-31 18:11:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障现象
       面板启动制热开机后,内机不工作,外机工作。
       120秒内现象——
          内机主板显示灯常亮。
          外机主板电源灯常亮,3灯有节奏闪烁。
        120秒后现象——
           内机电源灯常亮,内机有声音估计是继电器跳了。
           之后外机发出放气声,所有的灯故障3灯及电源灯灭。
        180秒后现象——
           内机主板电源灯没常亮。
           外机主板电源灯从灭到亮,其3灯不亮。
 楼主| 发表于 2023-12-31 18:12:27 来自手机 | 显示全部楼层
室内机温控 一个电阻6.5 一个9.2电阻 型号海信3P变频柜机 产品型号KFR-72LW/29FZBp-A3(2N02) 内机型号KFR-72L/29FZBp-A3(2N02) 外机型号KFR-72W2N02-H1A3
 楼主| 发表于 2023-12-31 18:13:06 来自手机 | 显示全部楼层
已经换过内机主板及外机主板。故障现象自然存在
 楼主| 发表于 2023-12-31 18:15:12 来自手机 | 显示全部楼层
怀疑是不是柜机到外机的总电源线老化6年机器。求大佬
发表于 2023-12-31 18:22:21 | 显示全部楼层
跟空调有关系....换空调吧
 楼主| 发表于 2023-12-31 18:41:48 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2023-12-31 18:22
跟空调有关系....换空调吧

修的第一个空调,求指点
发表于 2023-12-31 19:45:00 | 显示全部楼层
先修简单的,再修复杂的。
发表于 2023-12-31 19:49:31 | 显示全部楼层
5096889 发表于 2023-12-31 18:41
修的第一个空调,求指点

第一次修空调你凭什么来判断是连接线问题的?制热时的电流多少?压力多少?
发表于 2023-12-31 20:38:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2024-1-1 13:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
修好了。就是室内机到外机的线老化了,可以通断,估计旧的线不能到空调的电流就是18A。空调自动保护了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 16:25 , Processed in 0.060612 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表