分享一例西门子传动控制柜故障处理

[复制链接]
发表于 2023-12-31 15:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台机电设备,控制部分采用西门子S7-400PLC控制系统实现自动化,驱动部分采用交-交变频,SIMAYN-D驱动控制,该套设备前十几年运行非常稳定,后期出现传动控制柜SIMAYN-D单元报H故障代码,查询相关资料提示SIMAYN-D单元硬件问题需更换。更换相关配件后还是会不定时报这个故障。经梳理出现故障时间段均是在夏季,电控室空调被人为调到18摄氏度,后来规定空调制冷温度调到26度及以上,该故障不再出现。原因分析:夏季高温天气,室内空调温度设置过低导致控制板元件工作不稳定,出现故障。因此,设备运行环境也非常重要。
发表于 2023-12-31 16:34:55 | 显示全部楼层
谢谢分享支持一下
发表于 2023-12-31 17:12:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2023-12-31 17:54:27 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2023-12-31 17:12
就这温度就故障了,什么垃圾零件。

正宗D国原装进口,电路板长期集尘加之电路板防护层老化可能有裂纹,温度变化导致元件间相互轻微漏电导致故障,后期加强维护及时清理集尘,合理调节环境温度,故障不再出现。
发表于 2023-12-31 18:02:26 | 显示全部楼层
竟然18度就不行了,应该是有零件不行。
发表于 2024-1-11 16:51:27 | 显示全部楼层
ISU单元吗?空调温度设置过低易结露。