各位大师江湖救急关于五匹三相美的风管机

[复制链接]
发表于 2023-12-22 22:38:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外部环境温度零下十度,客户来电话效果不行,两台不行,一样的机器。去看了确实没有效果,吹半冷半热风,螺帽连接处有油,接上压力表,高压0.9,内机报Pd低压保护。感觉这个天气这个压力也差不多吧。然后加氟到1.2,仍然报Pd故障,短接低压检测,测量穿过电流互感器电流为6.5A,报P81过电流保护,然后把线从电流互感器里抽出来运行正常效果仍然不好,低温效果不好正常,请问各位大师五匹三相穿过电流互感器那根线电流正常应该是多少?电流6.5是否正常,希望大家不吝指教,谢谢
 楼主| 发表于 2023-12-22 22:41:13 来自手机 | 显示全部楼层
22制冷剂
 楼主| 发表于 2023-12-22 22:41:24 来自手机 | 显示全部楼层
22制冷剂
发表于 2023-12-23 08:34:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 雅马哈150 于 2023-12-23 08:35 编辑

天气太冷了,吸热效果差了,还有补加氟量可能不合适,定量加。
发表于 2023-12-23 11:04:12 | 显示全部楼层
说明LZ不是修理工
 楼主| 发表于 2023-12-24 07:08:45 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-12-23 11:04
说明LZ不是修理工

之前一直修冰箱和洗衣机,近期才学习修空调
发表于 2023-12-25 11:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
教你一个笨办法,在查到漏点处理好的情况下,抽空定量加氟