归根结底还是传感器问题,你信不?
发表于 2023-12-25 22:14:35 | 显示全部楼层
2个传感器,一个1.8v一个5v明显5v的不正常啊!有些空调开机制热最开始风机不转。
发表于 2023-12-26 22:11:13 来自手机 | 显示全部楼层
都是5V和1.8V,这就是不正常,管温与室温冷机状态电压值应一致。
 楼主| 发表于 2024-1-2 17:19:42 | 显示全部楼层
jcjdzywx 发表于 2023-12-26 22:11
都是5V和1.8V,这就是不正常,管温与室温冷机状态电压值应一致。

你理解错了,我是说管温的两个脚5V和1.8V。环温的两个脚也是5V和1.8V.。
发表于 2024-1-2 17:28:45 | 显示全部楼层
信 我遇到过一个格力2匹定频也是这样
发表于 2024-1-13 21:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
我今天也碰到个这种问题,我也蒙圈了,410雪种奥克斯定频圆柱机,客户说不化霜,去了外风扇根本没转,关机开机转几分钟就停