格力三匹定频空调电辅热不工作

[复制链接]
发表于 2023-12-21 23:08:55 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是三匹格力悦风定频空调压缩机工作都正常就是电辅热一开就立马断开了(测到辅热电流9应该是正常数值),等一会它又自动开了又立马断开了我是买的二手空调就因为这故障我把主板都换过了都没用,难道是卖二手空调老板把连接线接错了?望各位大神指教!非常感谢
发表于 2023-12-22 08:53:30 | 显示全部楼层
查保护电路
发表于 2023-12-22 09:06:33 | 显示全部楼层
把辅热的温度开关换了,有可能温度开关误动作
发表于 2023-12-22 09:12:28 | 显示全部楼层
保护电路起作用了,找师傅修吧,自己弄别着火
发表于 2023-12-22 09:22:51 | 显示全部楼层
立马是多长时间!
发表于 2023-12-22 09:27:30 | 显示全部楼层
检查电辅热停掉时继电器上有无220V.继电器有220V就是电辅热的温控失灵了。无220V检测温度传感器
发表于 2023-12-22 09:35:20 | 显示全部楼层
电流9,费电,作用不大
发表于 2023-12-22 09:41:37 来自手机 | 显示全部楼层
你们真热心,用户贴也回答的这么积极
发表于 2023-12-22 09:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
让你们来回答同行的就没这么积极了
发表于 2023-12-22 09:53:08 | 显示全部楼层
zxjdwx1064 发表于 2023-12-22 09:42
让你们来回答同行的就没这么积极了

他们会说这是交流论坛回复自由,如果用户自己拆或改装出了事故,热心回答的会不会被顺着网线揪出来