[日用] 电表出来线,接了漏电开关,还需要接空气开关?

[复制链接]
发表于 2023-12-14 21:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
早几天发现家里电表出来电线,零线既然没有进咋刀开关.
发现右边螺丝锈坏了于是去朋友店带算买一个换了!
   朋友介绍说,现在咋刀开关过时了,现在都是使用空气开关的
   有再介绍买多一个漏电开关,再买一个香装进去,用电线连接漏电开关和空气开关
   电表线进漏电开关,然后再从口气开关出电力线,这样感觉怪怪的,好像空气开关多余的,
    单单使用一个漏电开关不行吗?何必多加一个空气开关,这样岂不画蛇添足? 1702560632779.png
发表于 2023-12-14 22:26:26 | 显示全部楼层
你所说的漏电开关,实际上是空气开关带漏电保护开关,后面接的空气开关就是多余的。
发表于 2023-12-14 23:19:33 | 显示全部楼层
可以考虑把后面的2P空开换成两个1P的,分别控制两路电源的通断。现在家用配电线路都是分开的,照明一路,插座一路,空调一路。
发表于 2023-12-15 07:22:06 | 显示全部楼层
我干了二十年电工,
我有权保持沉默。
发表于 2023-12-15 09:25:45 | 显示全部楼层
看着有点费劲,也没看明白。
发表于 2023-12-15 10:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个空开带漏电的开关作为总闸,63A的,后面所接空开,32A的作为短路保护没毛病,空开应选择比实际额定电流大一点才起得了短路保护作用,
发表于 2023-12-15 10:35:34 | 显示全部楼层
为了多卖出一个
发表于 2023-12-15 11:26:56 | 显示全部楼层
后面主要是为了单路控制加保护,你这种2个的为什么要2个呢
发表于 2023-12-15 11:30:31 | 显示全部楼层
画蛇添足
发表于 2023-12-15 14:42:45 | 显示全部楼层
不叫你装多一个怎么卖多一个呢