正泰CJT1-40交流接触器换线圈怪故障

[复制链接]
发表于 2023-12-12 20:05:48 | 显示全部楼层
触点质量不好,打火,发热,碳化
发表于 2023-12-12 21:53:30 来自手机 | 显示全部楼层
塑料绝缘碳化,绝缘下降,造成电弧漏电
发表于 2023-12-13 08:58:15 | 显示全部楼层
用摇表摇测绝缘试试!
发表于 2023-12-13 09:52:20 | 显示全部楼层
检查灭护罩
发表于 2023-12-13 10:00:46 | 显示全部楼层
胶木碳化了,没修理价值了。
发表于 2023-12-13 10:05:16 | 显示全部楼层
打火碳化后承受不了380的高压,导致漏电
发表于 2023-12-13 10:30:10 | 显示全部楼层
疯狂的电子 发表于 2023-12-12 19:38
全都上好了!接触器已经换新!我就是想弄清楚怎么回事额。而且这种型号的接触器去年在别的地方换过线圈后 ...

可能是你安装的有问题,造成内部短路。
发表于 2023-12-13 12:15:22 | 显示全部楼层
用表测绝缘,不接主电源试试,肯定能找出问题