电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1617|回复: 17

正泰CJT1-40交流接触器换线圈怪故障

[复制链接]
发表于 2023-12-12 14:28:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题!这种接触器换线圈后通电在不接任何负载的情况下内部三个叉点会出现类似短路一样炸火!这种接触器换过几个小圈都出现同样的故障令我百思不得其解
E2430F36-2536-4185-B75A-FA375D32EA7A.jpeg
75F30F9B-D1E5-4F60-B891-07245CD7B7FE.jpeg
 楼主| 发表于 2023-12-12 14:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下二次小线接的肯定没有问题交流接触器下面三个接线柱没接任何的线!就是一通电主的三个过桥触点就炸火然后漏电保护器跳闸
发表于 2023-12-12 14:41:23 | 显示全部楼层
弧光把接触器里面烧的碳化了,上电内部直接短路,需要换新的接触器。安全无小事。
发表于 2023-12-12 14:53:10 | 显示全部楼层
全拆啦就能找到原因了
发表于 2023-12-12 15:20:26 | 显示全部楼层
疯狂的电子 发表于 2023-12-12 14:34
补充一下二次小线接的肯定没有问题交流接触器下面三个接线柱没接任何的线!就是一通电主的三个过桥触点就炸 ...

明显是你装作出问题了.....奇怪个毛线
发表于 2023-12-12 15:43:43 | 显示全部楼层
你的没把灭弧罩拧好就试电的?
如果在线圈坏前里面就有打火抢弧过的,不盖盖子试的。出这故事就很合理。
如果在线圈坏前里面没有打火抢弧过的,不盖盖子试的。负载端又没接入的。出这故事搂住就是个马大哈。
发表于 2023-12-12 18:07:55 | 显示全部楼层
打过火和没装完试,灭弧机构不能正常起作用了
发表于 2023-12-12 18:50:31 | 显示全部楼层
换新的接触器
 楼主| 发表于 2023-12-12 19:38:14 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-12-12 15:43
你的没把灭弧罩拧好就试电的?
如果在线圈坏前里面就有打火抢弧过的,不盖盖子试的。出这故事就很合理。
如 ...

全都上好了!接触器已经换新!我就是想弄清楚怎么回事额。而且这种型号的接触器去年在别的地方换过线圈后也是这种现象!无论你是有负载还是没有负载都炸火
F5F96376-8CCC-4353-91E4-4FBC32E3DFB7.jpeg
6F8F0F7C-5489-460D-8C4B-6B46F0D6B1A7.jpeg
6CC50B07-E144-4C7B-BB6E-69198514A9C6.jpeg
发表于 2023-12-12 19:44:52 | 显示全部楼层
塑料件碳化了,需要换新。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:02 , Processed in 0.061842 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表