楼主: wenly

空气能四通阀坏怎样加制冷剂

[复制链接]
发表于 2023-12-1 10:13:19 | 显示全部楼层
抽真空计量加制冷剂
发表于 2023-12-1 10:13:30 | 显示全部楼层
抽真空计量加制冷剂
发表于 2023-12-1 14:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
制冷剂全部放光,在没有三通阀那个管上焊接一个冰箱加氟转接头,重新抽空加氟,就可以了
 楼主| 发表于 2023-12-7 21:17:33 | 显示全部楼层
wgzhohi007 发表于 2023-12-1 14:47
制冷剂全部放光,在没有三通阀那个管上焊接一个冰箱加氟转接头,重新抽空加氟,就可以了 ...

就是细管上。问题是高压呀
 楼主| 发表于 2023-12-7 21:19:25 | 显示全部楼层
々天☆天々 发表于 2023-12-1 10:13
抽真空计量加制冷剂

估计量不够,天气冷压力低
 楼主| 发表于 2023-12-7 21:21:34 | 显示全部楼层
々天☆天々 发表于 2023-12-1 10:10
很简单直接换四通阀

换四通阀不如直接找一外机
发表于 2023-12-7 21:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
放空在低压处加上一个单向阀就搞定了
发表于 2023-12-8 00:36:59 来自手机 | 显示全部楼层
wenly 发表于 2023-11-30 20:55
四通阀线圈没有问题,四通阀滑块无法回头一直卡在制热

四通阀没有问题哦,并没有卡住哦,一直制热是很正常哦。
发表于 2023-12-8 00:42:10 来自手机 | 显示全部楼层
拨掉四通阀L控制线(L线),给四通阀外接
 楼主| 发表于 2023-12-10 08:37:03 | 显示全部楼层
XTX 发表于 2023-12-8 00:42
拨掉四通阀L控制线(L线),给四通阀外接

问题是外接线圈发热有电流,滑块没反应