电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 渎秋

改善热泵型空调制热效果之我见

[复制链接]
发表于 2023-11-22 09:41:35 | 显示全部楼层
渎秋 发表于 2023-11-21 11:09
所以要保证空调的制热效果良好,个人认为,真正的辅助电加热应该设置在室外机换热器的进风口,预热空气,以 ...

加长毛细管这个方法不可取,毛细管长了,是节流了,可流量不行。不是单一的问题,
 楼主| 发表于 2023-11-22 09:57:37 | 显示全部楼层
是适当或进一步加长毛细管长度,以便获得更低的蒸发温度。
发表于 2023-11-22 10:01:41 来自手机 | 显示全部楼层
像楼主那么一整,本来是三级能效的,一下变成五级能效,电辅热是直接对室内环境加热的,现在变成加热室外空气,来间接提高制热量,无形中增加耗电量,减少了制热效率。
 楼主| 发表于 2023-11-22 10:24:08 | 显示全部楼层
效率需要经过计算,尤其是在不同的工况下,个人感觉现在下结论为时过早。我也仅是抛砖引玉地提出个人见解。电加热的效率本来就很低,用于出风口温度提升也属于无奈之举。
发表于 2023-11-22 13:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
把空调外机装到非州去,绝对省电
发表于 2023-11-22 16:37:42 | 显示全部楼层
有条件还是打口井,把外热交换器放进去,用地热吧
 楼主| 发表于 2023-11-22 17:22:19 | 显示全部楼层
十四五期间能源建设井喷式发展,新能源充当主力军,火电调峰,要为国家做点贡献!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:38 , Processed in 0.048299 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表