本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-11-17 05:32 编辑

    一个朋友拉着我去看一台科希曼空气能热泵水机,对于这块,朋友跟我都是小白经验,朋友胆肥。就接了。
   到现场后,一台机组双系统,2台压缩机,控制面板提示1号机故障,报E16和E24  E16是压缩机过流保护, E24是低压开关保护。  于是断电,看平衡机组高低压表,都在0.6MP
      通电,机器启动后,1号压缩机高压压力在2.3mp  低压0MP   2号压缩机正常机组  高压2.3MP  低压0.3MP 且正常运行,  大约过几分钟后,1号机组报故障停机。  测的1号压缩机电流约6.3A左右    2号压缩机电流约在5.7A左右。 机器采用的是热力膨胀阀。  怀疑是缺氟或者是热力膨胀阀故障。 对于空气能热泵的研究不是很深,特来请教一下各位师傅。希望各位师傅给指导一下意见。谢谢
请看启动时压力、平衡压力和启动后的压力:
181140i5pvonp1tsno92jj.png

平衡压力:
181231ap1sn6k1mtbb71b7.jpeg

启动后的压力:
181314z4hxhxozxxhci809.jpeg
发表于 2023-11-16 18:29:42 | 显示全部楼层
站着回贴,腰很疼.
不想写太多,两机组的电流表明一组出力更多!还缺氟?
哎呀!站太久啦,不但腰疼,脑瓜子也跟着痛!不回啦
 楼主| 发表于 2023-11-16 19:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-11-16 18:29
站着回贴,腰很疼.
不想写太多,两机组的电流表明一组出力更多!还缺氟?
哎呀!站太久啦,不但腰疼,脑瓜子也跟着 ...

佳波师傅,您好,观察平衡压力正常。  所以我判断也不可能缺氟,只是怀疑,没接触过空气能热泵。这种情况那就是热力膨胀阀堵塞了吗?开机热力膨胀阀立马结霜严重,不敢确定,毕竟如果不是热力膨胀阀的问题,氟放了,膨胀阀换了,损失也挺高的了
IMG_8535.jpeg
发表于 2023-11-16 19:24:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-11-17 05:20 编辑

平衡压力0.6MP,如果是22的制冷剂,就不正常。
况且,启动后,低压压力都回0了。
 楼主| 发表于 2023-11-16 19:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-11-17 05:21 编辑
haohao8571 发表于 2023-11-16 19:24
平衡压力0.6MP,如果是22的制冷剂,就不正常。


是22的制冷剂,停机后,接的低压压力表,停机后,机器自带的高压表和低压表都是0
这种情况是高压不高,低压归0   膨胀阀结霜严重。没有这方便的经验,不敢最终判定是不是热力膨胀阀的问题
IMG_8548.png
发表于 2023-11-16 19:33:19 | 显示全部楼层
按照我的经验,先清洗2器,再加氟。
 楼主| 发表于 2023-11-16 19:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-11-17 05:16 编辑
haohao8571 发表于 2023-11-16 19:33
按照我的经验,先清洗2器,再加氟。


制冷我一般修家用空调,您说的2器指的是?感谢赐教
冷凝器和蒸发器?空气能热泵冷凝器很干净,蒸发器是水机。
发表于 2023-11-16 19:45:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-11-17 05:17 编辑

蒸发器和冷凝器嘛。套簧管蒸发器也需要除垢清洗。
 楼主| 发表于 2023-11-16 19:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-11-17 05:17 编辑
haohao8571 发表于 2023-11-16 19:50
套簧管蒸发器也需要除垢清洗。


冷凝器很干净,蒸发器在机器底部采用水循环。采暖和制冷。我明天再去看看
按照您的经验,这跟热力膨胀阀的关系不大吗?
发表于 2023-11-16 20:17:52 | 显示全部楼层
关系大,不检漏就加氟。也解决不了根本问题,要查出漏点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 15:58 , Processed in 0.066218 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表