冷水机组启动低压报警

[复制链接]
发表于 2023-11-7 17:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 xzh126 于 2023-11-7 18:19 编辑

冷水机组,用的R407制冷剂,设计蒸发温度5度左右,是并联双独立系统 ,1号压缩机启动没有问题, 2号压缩机启动后,很快就报低压报警(实际压力表读数小于1bar,压力开关设定2.5bar 左右, 压力开关应该没有问题)。
检查停机后平衡压力,大概是7~8bar左右(环境温度20度不到),应该是正常的。

上电启动压缩机后,高压大概是12~13bar 左右, 低压小于1bar. 排气管估计70~80度左右,干燥过滤器前后温度差不多,不过膨胀阀出口不凉。
中间发现有个阀门工人没有拧紧,怀疑可能是这个引起的,已经加了一些制冷剂,不过高压还是上不去,低压一直报警。
调节了膨胀阀,没有什么变化。
另外有个奇怪的问题,停压缩机后, 压缩机排气管路很快就凉了下来(手摸上去明显感觉凉),另外一个压缩机回路还是烫的,不知道是什么原因。

不知道大家有什么建议


发表于 2023-11-7 17:49:00 | 显示全部楼层
调动了膨胀阀,那就很难判断系统制冷剂是否合适。应该保持出厂状态不变,才能根据系统状况判断是否正常。
低压压力低,过滤器前后没有温差,那就是过滤器可能存在堵塞,应予处理或更换。
判断低压压力是否正常,应根据当时冷水的出口温度作出判断。
一台压缩机停机后排气管很快发凉,说明该压缩机的气阀关闭不严漏气(串气)所致。
 楼主| 发表于 2023-11-7 18:16:48 | 显示全部楼层
荣昌老师,如果过滤器可能存在堵塞的话,这样才会前后有温差。现在前后没有温差,是不是可以判断 过滤器没有堵。
现在我反而怀疑膨胀阀可能有问题。
或者按照你的说法,是不是因为压缩机的气阀关闭不严,这个问题引起的?
发表于 2023-11-7 18:21:49 | 显示全部楼层
有试夜镜否,那个很有帮助、