电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 900|回复: 8

小白想了解一下软启动请教师傅们软启动器和电机连接问题

[复制链接]
发表于 2023-10-30 19:19:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
遇到一个旁路软启动器他这个是电机出6根线每两跟并在软启动器上是角接这个或许可以理解为内接  第2是他电机里面还接角接连片没拆  就很好奇是什么意思有没有影响 求解惑
发表于 2023-10-30 21:04:18 | 显示全部楼层
老师傅认为三角形接法6根引出线是独立的吗?还是还是多绕组电机
发表于 2023-10-30 21:47:03 | 显示全部楼层
其实就是三角形连接,软启动有三种接法,1是直接法(你这种)、2 6线三角形串接法,需另外一个接触器配合。3旁路接法,此接法需两个接触器。
 楼主| 发表于 2023-10-30 21:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
平平飞飞 发表于 2023-10-30 21:47
其实就是三角形连接,软启动有三种接法,1是直接法(你这种)、2 6线三角形串接法,需另外一个接触器配合。 ...

那请问这种接法正常吗?
 楼主| 发表于 2023-10-30 21:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
帐号被封 发表于 2023-10-30 21:04
老师傅认为三角形接法6根引出线是独立的吗?还是还是多绕组电机

里面三角接法  出来的6根引出线两根2跟并的接软启三根输出上
 楼主| 发表于 2023-10-30 22:03:33 来自手机 | 显示全部楼层
平平飞飞 发表于 2023-10-30 21:47
其实就是三角形连接,软启动有三种接法,1是直接法(你这种)、2 6线三角形串接法,需另外一个接触器配合。 ...

还有一个疑问如果是软启动直接启动不是应该电机里面接好角接然后出三根线直接在软启动输出吗  现在他是电机里面接角接然后再从6根接线柱出6根电源2根2根并成角接  接在软启动三个输出端
发表于 2023-11-11 23:00:24 | 显示全部楼层
曲折, 发表于 2023-10-30 22:03
还有一个疑问如果是软启动直接启动不是应该电机里面接好角接然后出三根线直接在软启动输出吗  现在他是电 ...

这种接法正常,是三角型接法,软启动启动完成后,接触器吸合,这样目的是延长软启动寿命,降低软启动损耗。
发表于 2023-11-14 16:20:01 | 显示全部楼层
星三角降压启动吧,现在一般是用变频器或软启动器。
发表于 2024-4-18 21:12:10 | 显示全部楼层
出个图看一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:42 , Processed in 0.058424 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表