冷库机组漏了十多天氟,找不到漏点

[复制链接]
发表于 2023-10-29 18:05:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
并联冷库机组连续十多天每天加一罐制冷剂9.5公斤的,从机组到蒸发器检查了十多没有发现漏点,昨天到冷却塔检查发现出水口捡漏仪报警,但是水里没发现一点油,有没有这种情况啊,帮忙分析一下
Screenshot_20231029-180100_Video Player.jpg
Screenshot_20231029-180051_Video Player.jpg
发表于 2023-10-29 19:37:54 | 显示全部楼层
管穿了,准备大修
发表于 2023-10-29 23:31:36 | 显示全部楼层
管穿地方肯定结冰老火
发表于 2023-10-30 08:55:17 | 显示全部楼层
不好搞,我这边有台小型**空调也是这个情况,找不到漏点!
发表于 2023-11-5 17:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
大师你是不进武德,人家只是漏点氟,你却用上核武器
发表于 2023-11-7 20:52:34 | 显示全部楼层
我搞过一个恒温机组,机组在一楼把冷凝器安装在3楼顶,也是漏,打氮气找不到漏点,关闭储液器阀,切开管路分段查漏,最后还是发现蒸发器里面漏了。分段查漏。
发表于 2023-11-21 22:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
漏很大,外面找不到,单独打压冷凝器看看