电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1375|回复: 9

冷库配比

[复制链接]
发表于 2023-10-28 17:53:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅们,大家好,帮我看下这个冷风机配多大的库用多大的膨胀阀和压缩机才合理,要求正5度一负5度,这是其中一台,还有一台也是一样的冷风机要求负18度,该做多少立方的库体和膨胀阀用的大的,还有压缩机配多大
IMG_20231003_115223.jpg
IMG_20231028_170010.jpg
IMG_20231003_115213.jpg
发表于 2023-10-28 22:48:24 | 显示全部楼层
淘宝问卖家
发表于 2023-10-29 10:23:07 | 显示全部楼层
我觉得首先应对库体的体积,货物各类,入货量,入货温度,地区等,基与这些条件才能算的出来需要的冷库负荷,再选蒸发器,膨胀阀,压缩机,冷凝器等等。你如果现有设备选型也要提供冷风机工况下制冷量才可以。
发表于 2023-10-29 11:10:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-29 11:12 编辑

粗略地估算一下:如果库温是5~-5度的冷库,该冷风机可配1200立方左右的库房,配50P半封压缩机组;如果库温是-18度,可匹配1000立方的库房,配70P的半封压缩机组。
具体应按安装公司或供货商的设计为准。
 楼主| 发表于 2023-10-30 08:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-30 10:47 编辑

谢谢荣昌老师及各位师傅
这个库440立方,存萄桃0一5库,机组厂家配个30p,内风机300平方,找人来看都说机子和风机配比不对,不敢用所以请教各位师傅
发表于 2023-10-30 10:46:53 | 显示全部楼层
DABAOBEI 发表于 2023-10-30 09:02
这个库440立方,存萄桃0一5库,机组厂家配个30p,内风机300平方,找人来看都说机子和风机配比不对,不敢用 ...

库容440立方,要求库温-5~5度,配25P的半封机组,DL200的冷风机就够了。如果库温是-18度,配40P的半封机组,DD200的冷风机就行了。
 楼主| 发表于 2023-10-30 19:01:22 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣版主
发表于 2023-11-3 23:16:07 | 显示全部楼层
听大师们谈制冷我要穿大衣了,好冷。
发表于 2023-11-4 09:59:32 | 显示全部楼层
DABAOBEI 发表于 2023-10-30 08:54
谢谢荣昌老师及各位师傅
这个库440立方,存萄桃0一5库,机组厂家配个30p,内风机300平方,找人来看都说机子 ...

440立方储藏葡萄应该12P就够,配置112平方,而厂家加大配置30P,可能考量每日周转量比较大,30P/12*112=280平方米,给你配置300平方米差距也不大,也是可行,并没有不匹配的问题,但前提是不能虚标,有的冷风机外壳做得很大,实际是管子少得可怜。
 楼主| 发表于 2023-11-5 12:05:00 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅指点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 19:08 , Processed in 0.064455 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表