制冷冰机停机后冷凝器结霜

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-10-23 16:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
18875112259 发表于 2023-10-23 15:47
什么制冷剂

制冷剂r 22
 楼主| 发表于 2023-10-23 16:08:16 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-10-23 15:50
结霜是过滤器吧,是不是过滤器堵了。

停机后,毛细管 过滤器结霜,冷凝器一部都结霜,压力一直处于0.1Mpa不回升,二次开机启动时压力来回摇摆,过一会恢复正常,温度能下降到出厂标准,没有找到问题所在 不敢就这样给客户拉回去.
发表于 2023-10-23 16:50:25 | 显示全部楼层
过滤器堵
发表于 2023-10-23 16:54:33 | 显示全部楼层
chenbin7601257 发表于 2023-10-23 16:08
停机后,毛细管 过滤器结霜,冷凝器一部都结霜,压力一直处于0.1Mpa不回升,二次开机启动时压力来回摇摆 ...

正常现象
发表于 2023-10-23 17:01:09 | 显示全部楼层
chenbin7601257 发表于 2023-10-23 16:08
停机后,毛细管 过滤器结霜,冷凝器一部都结霜,压力一直处于0.1Mpa不回升,二次开机启动时压力来回摇摆 ...

明显的堵了,运行时压力大毛细管还那流过去,停机后毛细管压力下降制冷剂就回不去了
发表于 2023-10-23 19:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果蒸发器很大,且环境温度较低(15度以下),就会有这种情况
发表于 2023-10-23 21:35:53 来自手机 | 显示全部楼层
chenbin7601257 发表于 2023-10-23 16:02
制冷剂r 22

建议加装一套延迟风扇系统(或者根据温度控制变化)
发表于 2023-11-17 11:10:45 | 显示全部楼层

-30度?你是怎么知道能制冷到零下30度的?
发表于 2024-7-17 09:51:08 来自手机 | 显示全部楼层
电磁阀关不严
发表于 2024-7-17 15:25:06 来自手机 | 显示全部楼层
这种机器不结霜不正常吧,工作时制冷剂充满过滤器,不结霜。停机后过滤器内部的制冷到得不到补充并汽化吸热就必然结霜,想不让结霜就把过滤器平放或颠倒一下进出口位置,让过滤器高进低出。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:33 , Processed in 0.056655 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表