电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4405|回复: 20

制冷冰机停机后冷凝器结霜

[复制链接]
发表于 2023-10-23 13:57:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,一台低温机客户报修不制冷,拉回检修,加1.5Mpa压力 保压三天 没漏..抽空 重新加氟制冷正常,停机后出现一个现象,毛细管 过滤器 冷凝器结霜,表压一直处于0.1mpa不回升..贴吧大神们指点一二这是什么情况??
image.jpg
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenbin7601257 于 2023-10-23 14:22 编辑

二次开机后,表指针来回摇摆一会,停止摇摆恢复正常 然后制冷还是正常…
发表于 2023-10-23 14:10:23 | 显示全部楼层
有四通阀没有  毛细管是不是有点堵   不然制冷剂不可能回不到压缩机去
 楼主| 发表于 2023-10-23 14:14:39 来自手机 | 显示全部楼层
18875112259 发表于 2023-10-23 14:10
有四通阀没有  毛细管是不是有点堵   不然制冷剂不可能回不到压缩机去

没有四通阀,就只有毛细管进蒸发器,是一台-30度的制冷机 堵的话应该制冷不正常啊.
发表于 2023-10-23 14:26:52 | 显示全部楼层
进来学习
发表于 2023-10-23 15:33:02 | 显示全部楼层
-30度?你是怎么知道能制冷到零下30度的?
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-10-23 15:33
-30度?你是怎么知道能制冷到零下30度的?

有温度控制器啊,数显温控加温度计测试的
 楼主| 发表于 2023-10-23 15:39:36 来自手机 | 显示全部楼层
chenbin7601257 发表于 2023-10-23 15:38
有温度控制器啊,数显温控加温度计测试的

出厂配置-30度的设备
发表于 2023-10-23 15:47:46 | 显示全部楼层
什么制冷剂
发表于 2023-10-23 15:50:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 春法维修 于 2023-10-23 15:52 编辑
chenbin7601257 发表于 2023-10-23 15:39
出厂配置-30度的设备

结霜是过滤器吧,是不是过滤器堵了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:33 , Processed in 0.063199 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号