R-134a可否直接加在12雪种的机头里呢!如果这样做会有什么后果呢!134的雪种会对12雪种的机头有损害吗?
发表于 2008-8-27 21:27:09 | 显示全部楼层
用F12替换R134A我试过,可以,但是电流偏大,冷凝温度高,制冷效果一般,还可以用用!它们的区别就是油路不一样,润滑油是不一样的,所以134A加在R12的系统中,会出现压缩机电流增大,对压缩机不利甚至损坏!
发表于 2008-8-27 21:31:24 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
发表于 2008-8-27 21:57:47 | 显示全部楼层
制冷 剂 R134A和R12、HC-600A主要特性 和使用区别: 家用电冰箱发展到现在,主要采用的制冷剂有R12(CFC12) ,R134A(HFC-134A),HC-600A等,三种制冷剂的主要特性参数在背景知识中,以列表形式进行了详细介绍。

一、由于HFC-134A不溶于矿物油,因此HFC-134A不能用于CFC-12制冷系统中;由于HC-600A特性参数与CFC-12、HFC-134A差异较大,因而HC-600A不能用于CFC-12、HFC-134A制冷系统中;但由于CFC-12和HFC-134A性能参数很接近,而且CFC-12也溶于酯类油,故在维修现场无HFC-134A的不得已下,CFC-12可用于HFC-134A的制冷系统(不换压缩机)中,但需更换干燥过滤器,吹净管路,维修后基本不影响使用,但性能匹配不是最佳。在更换CFC-12压缩机和干燥过滤器的情况下,CFC-12制冷剂可用于HC-600A制冷系统中,维修后基本不影响用户使用,但性能也不是最佳 。

二、1、由于HFC134A不溶于传统的矿物油和烷基苯油,需采用新的酯类润滑油,酯类油比矿物油吸水性更强,而水会降低酯类油的化学稳定性,酯类油水解生成醇和酸,引起制冷系统腐蚀,因此压缩机露空时间不应超过15分钟;同时要考虑各种材料与制冷剂、润滑油的相容性。与CFC-12压缩机相比,HFC-134A压缩机需增加10~15%的气缸容积,以保证相同的制冷量。在电机设计上,要用效率更高的电机以适应更恶劣的系统工作环境,其他零部件可通用CFC-12的,但水分、杂质等含量有严格限制,清洁度要求更高。使用中,HFC-134A压缩机噪声要比CFC-12压缩机稍大。

2、HC-600A(异丁烷)与矿物油、烷基苯油(HAB)有很好的相容性,故该工质压缩机制造工艺无需更改。HC-600A压缩机气缸容积需在CFC-12基础上增大70%左右。由于HC-600A易燃易爆,对压缩机的防泄漏要求更高;同时必须对电气元器件进行改动,将其设计成防爆型,如启动器可采用PTC元件且密封,铭牌上要有黄色易燃标志。HC-600A压缩机比CFC-12压缩机的噪声低。

三、由于CFC-12、HFC-134A、HC-600A及其他各种制冷剂的特性存在较大差异,对应各制冷系统的设计也有所差别。如果在维修时不注意区分,轻者有可能导致系统性能下降,重者会引起压缩机回油不畅,毛细管脏堵等故障,将严重影响冰箱的使用寿命,因此在维修时严格区分制冷剂类别。具体识别冰箱使用制冷剂类型的方法如下:

1、查看冰箱凝背部的电路图铭牌,在铭牌中“制冷剂及充入量”一栏写明了该冰箱使用的制冷剂和充入量,这是维修冰箱的主要依据。

2、查看压缩机外壳上所贴铭牌上注明使用的制冷剂类别。如HC-600A压缩机铭牌上有黄色易燃标志,而HFC-134A压缩机铭牌一般是绿色。

3、查看冰箱使用说明书或冰箱生产厂家有关环保方面的特殊标志或型号标识,如华凌冰箱在型号后加注“H”、“L”代表采用HFC-134A制冷剂;加注“HC”代表采用HC-600A制冷剂,无上述三字母的则为采用CFC-12制冷剂。科龙、容声冰箱在型号后加注“╱HC”代表采用HC-600A制冷剂,如“╱HC”则为采用CFC-12制冷剂。

制冷剂 CFC-12 HFC-134A HC-600A
分子式 CF2CL2 CH2FCF3 C4H10  
临界温度℃ 112.0 101.0  135.0
气相密度(-25℃)   7.57 5.50  1.66
液相密度(-25℃) 1427.0 1371.0  608.3  
臭氧层破坏系数(ODP) 1.0 0 0
温室效应系数(GWP) 3.1 0.27  0.01  
光化学臭氧产生潜能(POCP) ∠0.1 ∠0.1 42.6
寿命(年) 120 3.1  几周
冷凝压力(-40℃) 9.6066 10.614  5.319  
蒸发压力(-40℃) 1.0041 0.8436  0.468  
工作压比 9.567 12.048  11.365  
蒸发潜能 165.3 219.3     381.2
制冷量 1237.0 1185.0  626.0  
对杂质的敏感性 敏感 高度敏感  敏感  
压缩机效率╱寿命 一般 一般  高╱长  
理论排气温度 120~125 125~130 100~105  
可燃性 不燃 不燃  可燃  
润滑油 矿物油 酯类油  矿物油  
溶水性 极微 极易溶  极微  
真空度要求 一般 高 一般
沸点(℃) -9.8 -6.16 -1.73

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
松树果 + 10 我很赞同

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-28 20:31:22 | 显示全部楼层

强用600的雪种来代替12雪种

但是有一个同行就是强用600的雪种来代替12雪种诶!
他说这样会效果好一点,(在机头不够力时又重排铜管)发现不够好就加 600a的下去。
屡次实验都可!!!!!!!
这样会好吗!!!
发表于 2008-8-28 20:40:40 | 显示全部楼层
不可以,理论上能用,但是r134对水气要求比较严格。处理不好的话易冰堵。r12完全能代替r134
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 20:55 , Processed in 0.052755 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表