电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1079|回复: 5

冷库问题

[复制链接]
发表于 2023-10-16 13:11:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-16 15:14 编辑

一个5匹全封闭涡旋机保鲜库,制冷剂R22,用了3年了,这段时间气温下降后,当气温15℃时,放100斤蔬菜时,库温下降到13.5℃时膨胀阀出口结霜,此时高压12公斤,低压3.1公斤。当气温为18时,库温在8℃时,膨胀阀出口结霜,高压14公斤,低压2.8公斤。在气温24℃时,库温5℃时,低压2.6公斤,出口结霜,这三种现象油视镜有许多小汽泡。请问是制冷剂少点还是膨胀阀开度不够,或者还有别的原因?如少了怎么视油镜里又有许多小汽泡。请师傅们帮我指点,
当时库温时,膨胀阀的图片
三个库温,压缩机油视镜都有汽泡
131300nlelxptoosg2xtem.jpg 131312xcjvh0j02jgcc1ij.jpg 131726vgng7nao1nglubga.jpg
发表于 2023-10-16 15:19:42 | 显示全部楼层
制冷剂不足的表现!膨胀阀不能自行调节,应保持出厂状态,否则无法准确判断制冷剂多少的问题。
库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!!
 楼主| 发表于 2023-10-16 19:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-17 05:28 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-10-16 15:19
制冷剂不足的表现!膨胀阀不能自行调节,应保持出厂状态,否则无法准确判断制冷剂多少的问题。
库温在0度以 ...


谢谢老师,又问一下制冷剂不足,为什么油视镜又有汽泡呢?汽泡是不是制冷剂进入.油里了。


你自己的理解是对的。   荣昌制冷
发表于 2023-10-16 20:25:07 来自手机 | 显示全部楼层
感觉制冷剂多,才会油里有气泡
发表于 2023-10-17 21:01:33 | 显示全部楼层
系统回液了冷冻油就会起泡
发表于 2023-10-22 16:14:18 来自手机 | 显示全部楼层
挺高深的,制冷机组