冷库配比问题

[复制链接]
发表于 2023-9-30 21:04:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
6o立方冷库配了320铁排管8p机,3路膨胀阀,合理吗师傅们,船用,原来180米,只能拉到0六爻在侧面又加了一些,请问机子能带起来这么多管子吗,膨胀阀怎么分配,师傅们,帮个忙不胜感激
发表于 2023-10-1 17:08:56 | 显示全部楼层
排管是多大(粗)的?膨胀阀是多大的?没有这些信息,怎么回答你?
 楼主| 发表于 2023-10-2 17:29:53 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-10-3 05:57 编辑

二路4号芯,32管膨胀阀4号芯4个,180米2路,这回决定在加140米,分1路到2路,
171321pccii3c1dwd5k441.jpg
Screenshot_20231002_172304_com.huawei.himovie.local.jpg
Screenshot_20231002_172257_com.huawei.himovie.local.jpg
IMG_20231001_174958.jpg
发表于 2023-10-2 17:44:16 | 显示全部楼层
DABAOBEI 发表于 2023-10-2 17:15
32管膨胀阀4号芯4个

配8P的半封机组,320米32的排管都是可以的(管子配多了点,但没问题),膨胀阀配4#芯也是对的,每路排管配一只膨胀阀。
 楼主| 发表于 2023-10-2 18:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢荣老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册