2023年9月28日,卫生纸包装机的推头回位总出问题,由于买的是二手设备,咨询了一下设备厂家,厂家说机器太老了,需要假期后再帮忙查一下资料,才能确定故障。后来自己反复查看PLC在工作时的状态,发现编码器有一路输出无反应。后来想着先自己修下,不行买新的。用万用表测量出编码器主板上,A相输出的二极管反向有导通,拆下来之后,发二极管的焊点还导通,二极管正常。之后排查出是相邻的三极管击穿了。通过丝印WD5和板上的相同型号三极管引脚测量结果,确定为NPN三极管2SD780网上没有卖的,只好装上了一个SS8050的NPN三极管。装上后测试设备正常了。又节省了好几十元钱!其实现场修了一整天!
IMG_20230928_165607.jpg
IMG_20230929_082433.jpg
IMG_20230929_084417.jpg
IMG_20230929_114423.jpg