电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 960|回复: 4

有多少种方法减小蒸发器进出口温差

[复制链接]
发表于 2023-9-27 21:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣老师,30度环温,系统平衡后,蒸发器进口温度-34度,出口温度-28度,温差7度,压缩机吸气温度5度,有什么方法可以减小蒸发器进出口温差?缩短毛细管吗
发表于 2023-9-27 22:07:32 | 显示全部楼层
制冷剂多了。
发表于 2023-9-28 07:10:47 | 显示全部楼层
你是怎么测量认定蒸发器的进口温度是-34度,出口温度是-28度,压缩机的吸气温度是5度的?
发表于 2023-9-29 17:12:51 | 显示全部楼层
毛细管一部分(0.5-0.8m)从蒸发器出口管路内传过去(打孔)再出来,接蒸发器,可以使蒸发器制冷均匀
发表于 2023-10-11 15:13:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-9-28 07:10
你是怎么测量认定蒸发器的进口温度是-34度,出口温度是-28度,压缩机的吸气温度是5度的? ...

荣老 他可能是用的实验室 测量的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-1 12:15 , Processed in 0.052980 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表