    昨天一客户电话来说他家三匹圆柱机大雨过后漏电,开空调电箱漏保就跳开。驱车至现场拆开内外机端子所有连接线,测量内外机

对外壳均不漏电,然后接着测内外机连接线L、N对双色接地线绝缘电阻很小,当即判断内外机连接线对地线短路(客户反映新机安装时

候加长过管道)于是买了一段电缆把内外机连接线换掉,把原线甩掉。

    线换好后遥控开机内外机都运行就是不制冷 ,整机运行电流小,接上压力表低压为负压,压机排气管微热,判断为漏

制冷剂,随即氮气整体打压至4.0Mpa查漏,压力表针明显掉的厉害,外机无明显油迹,随后想去内机看看,当路过管道时候明显听到漏

气声音,能听到漏气声音那就好办了 ,管道包带上做好标记,拆下内外机连接管,割开包带一看,结果是加长的连接

线接头进雨水对管道短路拉电弧穿孔了!造成制冷剂全泄漏,从车上拿来气焊补漏后装回管道抽真空、称重定量充注制冷剂后空调恢正

常!

现将维修过程分享给各位朋友,让大家遇到类似故障少走弯路!