我的帖子你没有看吧 ,看了你就知道怎么修了。哈哈 换四通阀就好了 ,在找我的帖子看看吧,里面有维修的方法
发表于 2011-3-3 13:28:49 | 显示全部楼层
粗管都烫手,高压应该不会低吧?
发表于 2011-3-3 16:44:27 | 显示全部楼层
压缩机,或系统有问题
发表于 2011-3-6 01:59:45 | 显示全部楼层
首先检查铜管是否有弯折扁得厉害;如果夏天制冷效果好,冬天制热效果不好,极有可能铜管弯折太厉害,尤其是回气管。
然后仔细感受四通阀的温度 ,以你的描述,四通阀应该没有什么问题。
另外:冬天加液也不要太多,遵循冷媒的工作原理。加液你控制的电流是不是偏大了呢,我一般的做法让内风机启动后,电流稳定在额定的90%.
发表于 2011-3-10 18:45:41 | 显示全部楼层
系统的问题,可能脏堵。不是太严重。用氮气吹通。
发表于 2011-3-17 20:22:42 | 显示全部楼层
你的空调的连接管是不是有问题呀。
发表于 2011-3-18 03:09:28 | 显示全部楼层
是不是装的时候管道搞瘪了啊 !
发表于 2011-3-18 18:00:56 | 显示全部楼层
偶认为单向阀坏.或如18楼说的安装时室外机高于室内机,又没有做回油弯.
发表于 2011-3-21 21:50:48 | 显示全部楼层
检查一下你安装时的管路,看有没有折,