电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: x2942321

求救!新飞空调不制热弄不懂,都碰两回钉子了

  [复制链接]
发表于 2011-3-2 16:55:18 | 显示全部楼层
我的帖子你没有看吧 ,看了你就知道怎么修了。哈哈 换四通阀就好了 ,在找我的帖子看看吧,里面有维修的方法
发表于 2011-3-3 13:28:49 | 显示全部楼层
粗管都烫手,高压应该不会低吧?
发表于 2011-3-3 16:44:27 | 显示全部楼层
压缩机,或系统有问题
发表于 2011-3-6 01:59:45 | 显示全部楼层
首先检查铜管是否有弯折扁得厉害;如果夏天制冷效果好,冬天制热效果不好,极有可能铜管弯折太厉害,尤其是回气管。
然后仔细感受四通阀的温度 ,以你的描述,四通阀应该没有什么问题。
另外:冬天加液也不要太多,遵循冷媒的工作原理。加液你控制的电流是不是偏大了呢,我一般的做法让内风机启动后,电流稳定在额定的90%.
发表于 2011-3-10 18:45:41 | 显示全部楼层
系统的问题,可能脏堵。不是太严重。用氮气吹通。
发表于 2011-3-17 20:22:42 | 显示全部楼层
你的空调的连接管是不是有问题呀。
发表于 2011-3-18 03:09:28 | 显示全部楼层
是不是装的时候管道搞瘪了啊 !
发表于 2011-3-18 18:00:56 | 显示全部楼层
偶认为单向阀坏.或如18楼说的安装时室外机高于室内机,又没有做回油弯.
发表于 2011-3-21 21:50:48 | 显示全部楼层
检查一下你安装时的管路,看有没有折,
发表于 2011-4-2 22:14:29 | 显示全部楼层
看了更多还是看不出个所以然来    还要努力啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 15:31 , Processed in 0.054099 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表