为什么要正极接地?

[复制链接]
发表于 2023-9-20 19:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    某工地上一台几百吨的龙门剪显示屏不亮,整机无反应,电工检查后说是24v电源损坏,电话我去维修,拆了电源回店试机发现是好的,又去安装上,按照原来的接线方式接好线,发现24v只有8v电压,检查线路后发现24v正极接地,询问,说原来一直是这样用的,这个机器上的电磁阀很多又很远,到处都是液压油,不想去检查,让电工自己慢慢去查,直接把接地线接在LN旁边的接地插头上就恢复正常了,想来是电磁阀频繁动作24v负极线路破损接地了

    这个电磁阀动作的时候油管会大幅度剧烈震动,感觉好吓人,800的工字钢轻松剪断,厉害
微信图片_20230920193051.jpg

微信图片_20230920193056.jpg

微信图片_20230920193100.jpg

微信图片_20230920193107.jpg

发表于 2023-9-20 19:48:24 | 显示全部楼层
意思是你也没查出问题?
 楼主| 发表于 2023-9-20 19:56:19 | 显示全部楼层
80后维修员 发表于 2023-9-20 19:48
意思是你也没查出问题?

电磁阀电缆线破了,到处是油,不想去,让电工自己去包扎了,反正我恢复生产就行了
发表于 2023-9-20 21:12:12 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2023-9-21 05:43:40 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2023-9-21 08:38:20 | 显示全部楼层
我也碰到过这样一个特例  一台制砖机  工厂的人换了开关电源  24V指示灯微亮  去了一查正负极倒接 工人说原来就这么接没事  也懒的给他们说了  换过来就好  用事实说话
发表于 2023-9-21 08:59:15 | 显示全部楼层

谢谢分享。
发表于 2023-9-21 09:06:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 夏师傅家电维修 于 2023-9-21 09:11 编辑

正和负极接地都是人定的。咱不懂人家的设备就不要乱来,出了事担责不起吧。
得事先声明只负责自己懂的。
发表于 2023-9-21 09:21:06 | 显示全部楼层
在整个系统完全正常的情况下,无论哪个接地都是正常的,但如果24伏正端注入外部电压会导致开关电源取样错误,本来铁盒的开关电源外壳就是接地端,改成常规接地,这个错误的取样电压被强制清零了。应该是整个系统存在漏电,你可以悬空那根接地线看看有没有对外壳存在电压。
原来的设计人员应该想到这个问题,把24伏电源当成负电压用。
发表于 2023-9-22 09:42:27 | 显示全部楼层
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:30 , Processed in 0.063110 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表