楼主: ivynlee

空调打压不漏气,抽真空保不住压是什么原因?

[复制链接]
发表于 2023-10-8 10:31:50 | 显示全部楼层
外机的阀门
 楼主| 发表于 2023-10-8 12:03:09 | 显示全部楼层
回复以上大家跟帖,台机9月17日安装,安装最后都是无法保负压,后面在负压状态下直接开阀门就算了,开机正常。9月30日客户报机器故障,中午正常制冷,下午不行。经检查压缩机电容怀孕了,风机转速时快时慢,更换压缩机风机电容后正常,确认正压不漏。
发表于 2023-10-8 20:56:05 | 显示全部楼层
我试过加35个压泡水都没看到漏,加雪种就漏,最后应该是三通阀胶圈老化,重装上两个月都 没漏
发表于 2023-10-9 12:03:51 | 显示全部楼层
阀漏是正常的,这就是为什么人家给一个堵帽。。。
发表于 2023-10-9 12:12:46 | 显示全部楼层
ivynlee 发表于 2023-9-18 11:27
我怀疑二通阀和三通阀的截止阀芯密封胶圈变形,负压时收缩漏气,正压膨胀不漏气。 ...

说的有道理!
发表于 2023-10-10 04:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
用补漏的
发表于 2023-10-11 09:07:09 | 显示全部楼层
跑摊 发表于 2023-9-19 09:48
多数外机阀门问题

赞成此观点
发表于 2023-10-11 09:46:19 | 显示全部楼层
空调工作在正压状态,打压不漏就行
发表于 2023-10-11 17:44:12 | 显示全部楼层
cyc1711 发表于 2023-10-9 12:03
阀漏是正常的,这就是为什么人家给一个堵帽。。。

阀漏、换过阀芯吗?我都是换一个阀
发表于 2023-10-11 20:39:53 来自手机 | 显示全部楼层
有没有检查三通阀的顶针?