电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2410|回复: 31

空调打压不漏气,抽真空保不住压是什么原因?

[复制链接]
发表于 2023-9-18 09:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,一台格力定频1.5P空调,10多年老机,打压不漏气,抽真空保不住压是什么原因?经昨晚回来验证,低压表和管没有问题。
发表于 2023-9-18 10:00:22 | 显示全部楼层
负压不行正压肯定有漏点。
 楼主| 发表于 2023-9-18 11:27:37 | 显示全部楼层
take76857 发表于 2023-9-18 10:00
负压不行正压肯定有漏点。

我怀疑二通阀和三通阀的截止阀芯密封胶圈变形,负压时收缩漏气,正压膨胀不漏气。
发表于 2023-9-18 16:02:22 | 显示全部楼层
ivynlee 发表于 2023-9-18 11:27
我怀疑二通阀和三通阀的截止阀芯密封胶圈变形,负压时收缩漏气,正压膨胀不漏气。 ...

说的有理。
发表于 2023-9-18 18:54:35 | 显示全部楼层
ivynlee 发表于 2023-9-18 11:27
我怀疑二通阀和三通阀的截止阀芯密封胶圈变形,负压时收缩漏气,正压膨胀不漏气。 ...

说的有道理
发表于 2023-9-19 09:48:28 | 显示全部楼层
多数外机阀门问题
 楼主| 发表于 2023-9-19 10:03:26 | 显示全部楼层
跑摊 发表于 2023-9-19 09:48
多数外机阀门问题

多谢大家参与回复
发表于 2023-9-19 10:06:39 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2023-9-22 11:15:57 | 显示全部楼层
你的加液管密封垫是否老化?
发表于 2023-9-22 12:16:02 | 显示全部楼层
有道理,用氮气压力高试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 03:52 , Processed in 0.060293 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有