美的变频空调显示E1

[复制链接]
发表于 2023-9-17 17:00:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的变频空调通电一会就显示E1。插上电,内机正常工作,但外机不工作。大概6分钟左右就显示E1。没出故障码时,测外机线L和N有220V,通信线和N只有120V,外机不工作。师傅们能指教一下吗?非常感谢!
 楼主| 发表于 2023-9-17 17:23:36 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们谁能指导一下
5ECB4139-40A7-4332-B876-229D00D08E92.jpeg
发表于 2023-9-17 17:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
通信线和N只有120V-这就不正常,自己搜搜美的正常通讯电压以及相关电路
发表于 2023-9-17 18:07:43 | 显示全部楼层
换线看看
发表于 2023-9-17 18:08:13 来自手机 | 显示全部楼层
我也刚遇到一台这样的,外机板整流桥出来有个大体积贴片电阻炸飞了,我直接买了一块板,明天到了换上试试看。
发表于 2023-9-17 20:33:46 | 显示全部楼层
测测外机板各个电压正常不
发表于 2023-9-17 23:28:48 | 显示全部楼层
换外机板吧
发表于 2023-9-17 23:52:33 | 显示全部楼层
N对黑线要用直流电压档测,120V的电压你应该用交流电压档测到的吧。
发表于 2023-9-18 15:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该是交流板,查一下通信环路,或者是开关电源
发表于 2023-9-18 15:34:16 | 显示全部楼层
E1是通讯故障,上检测仪,把内外机区分开,一般都是外机板出故障