电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 594|回复: 5

维谛艾默生空调请教~~~~~~~

[复制链接]
发表于 2023-9-14 14:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台维谛艾默生空调故障如下,因用户有几台机,经过代换法确认是主板故障,但没有主板接线图,不知论坛的朋友有没有这方面的资料,可否指点一下,有偿请教,可私信,多谢了


59805bd717f8aad4f726e07805ad950(1).jpg


MVIMG_20230913_094829(1).jpg


eec720415c94735e8e802199aaf6136(1).jpg


MVIMG_20230913_094858(1).jpg
发表于 2023-9-14 15:03:35 | 显示全部楼层
这玩意还要图纸?自己顺藤摸瓜
发表于 2023-9-14 21:40:10 来自手机 | 显示全部楼层
这是机房专用精密空调,有的还带恒温恒湿。恒湿可以避免产生静电。
发表于 2023-9-14 22:16:05 | 显示全部楼层
左边输入 右边输出 上边电源 下边通讯
 楼主| 发表于 2023-9-15 15:45:41 | 显示全部楼层
搞定了,EXH1排气1,EXH2排气2


新建位图图像.jpg
发表于 2023-9-16 02:14:20 来自手机 | 显示全部楼层
这不是水机的通用板吗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:50 , Processed in 0.058299 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表