水冷螺杆机冷冻水排空问题。

[复制链接]
发表于 2023-9-7 20:17:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
约克水冷螺杆机,补水从楼顶水厢很小一根管到地下室机冷冻水回水,我把冷冻水放了,重新加,4楼最高风柜排气口不出气,导致补不进水,我开3个泵也打不到4楼,最高一个风柜根本没水,3个泵开了很久听到一点水声了,水厢的水下得很慢,主管没有排气阀,这种是不是排气阀设计不合理。我在想我能不能把水加满
发表于 2023-9-13 16:24:40 | 显示全部楼层
从膨胀水箱补水,
发表于 2023-9-22 21:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
有自动排气阀,在最高点位你找一下,把自动排气阀拆掉,这样补水快一点,后面要装上。或者你自己重新安装一个补水阀,再懒一点,从排水口补水。