4个库共12台DD160风机 (每台风机电化霜 电热管总功率是17.2KW)   12台乘17.2=共206.4KW  压缩机是140P螺杆 140乘0.735=102KW

这样算一共 206+102=308KW  电工师傅给配的是250的变压器 这样是不是不合理啊 ,当4个库化霜的时候就是206KW  如果3个库化霜 1个库打冷 这样就是154.8KW 加压缩机100KW左右 也不合理啊   请知道的师傅帮忙说下 是不是配250的变压不行啊 。这样超功率容易烧吧   在此感谢
发表于 2023-8-27 13:43:07 | 显示全部楼层
化霜时开压缩机吗
 楼主| 发表于 2023-8-27 15:08:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-8-27 15:36 编辑


谢谢回复 化霜时最大功率是  3个库电热化霜是154.8KW 加压缩机制冷另外一个库 压缩机160P螺杆   这样每隔3小时  化霜半小时   如此循环 250的变压器行吗 ~~~?
总之电热管化霜阻性最大功率是200KW  (压缩机停机) 或者是 电热管154KW (加160P压缩机的功率) 这2种情况下 用250变压器行不行   每隔3小时 化霜半小时 使用半小时最大功率 如此循环