紧急求助三菱机电三匹变频空调显示板19.20.50运行灯闪

[复制链接]
发表于 2023-8-26 23:18:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机就报这个故障,查了一下是E6故障,问某宝说是外机板问题,但是实测内机没有给外机供电,说的我有点蒙了,不应该是内机给外机供电了,报故障了才是外机板啊!但是某宝很强硬说内机板不坏的,就说是外机板问题?而且外机板超贵一千多,第一次修这个品牌空调,有没有师傅修过,指导一给个意见参考参考谢谢了。
Screenshot_2023-08-26-23-17-26-90_090d9ae461b065ca11c329abb9cd0d70.jpg
mmexport1692971367242.jpg
发表于 2023-8-27 07:06:00 | 显示全部楼层
   如果报代码“E6”,再测量没有220输给外机,可能内机保护了。如果在开机的瞬间测量一下,有没有220给外机。来判断一下。也可以在开机时注意外机有没有指示灯亮,?来判断220是或到了外机。?
发表于 2023-8-27 07:54:29 | 显示全部楼层
小日子的机器 三分钟内机才会给外机供电 三菱的
 楼主| 发表于 2023-8-27 08:00:47 来自手机 | 显示全部楼层
朱家坤 发表于 2023-8-27 07:06
如果报代码“E6”,再测量没有220输给外机,可能内机保护了。如果在开机的瞬间测量一下,有没有220给外 ...

瞬间也没有,但是听见继电器吸合瞬间,马上就报故障了,没有电压输出
 楼主| 发表于 2023-8-27 08:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
yanzhenwei 发表于 2023-8-27 07:54
小日子的机器 三分钟内机才会给外机供电 三菱的

在现场查了差不多十多分钟也没有给外机供电
发表于 2023-8-27 08:48:26 | 显示全部楼层
三菱机有内机向外机送电这一过程,几秒后断电,就是外机板问题。
发表于 2023-8-27 09:25:01 | 显示全部楼层
简单的方法,断开S线开机,看外机有没有电到,还是没有就是内机板了
发表于 2023-8-27 13:52:31 | 显示全部楼层
吴妻徒刑 发表于 2023-8-27 08:03
在现场查了差不多十多分钟也没有给外机供电

查下外机通讯 我之前修的一台机器也是这样 修了下通讯电路 三分钟之后 就通电开机了 还有 你一看看 到时间的内机继电器 吸合没 吸合了没电就可以判断故障了
发表于 2023-8-27 22:09:56 | 显示全部楼层
E6就是通信故障 内机给外机送电 外机没有回信号 内机为了保护果断停止给外机送电
 楼主| 发表于 2023-8-30 09:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
yanzhenwei 发表于 2023-8-27 13:52
查下外机通讯 我之前修的一台机器也是这样 修了下通讯电路 三分钟之后 就通电开机了 还有 你一看看 到时 ...

听到吸合瞬间没有电压
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 07:20 , Processed in 0.064794 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表