查看: 2628|回复: 5

求助贴,问题出在哪?

[复制链接]
发表于 2023-8-25 14:39:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
28平米的小冷库,系统配置是40匹比泽尔压缩机组,库里配170风机15冷吨膨胀阀,2组120米铁排分别配3号阀芯,R22制冷剂,冷库空库能拉到-34度,库里装四顿左右牛羊内脏,冷库开机14个小时拉到-22度就再也不往下降了,求大佬告知问题出在哪里?这个图是现在库温-20的时候高低压压力表,客户要求15个小时库温到-30
1692945487257.jpg
 楼主| 发表于 2023-8-25 14:50:09 来自手机 | 显示全部楼层
图看的不清楚,高压10公斤,低压基本接近零,
发表于 2023-8-25 14:51:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-12-14 05:14 编辑

是彩钢冷库么?里面有贴反射膜么?肉是堆放一堆还是留有对流孔?
正规得加铺铝反射膜,只靠泡沫铝板保温效果不好的
 楼主| 发表于 2023-8-25 15:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
22君 发表于 2023-8-25 14:51
是彩钢冷库么?里面有贴反射膜么?肉是堆放一堆还是留有对流孔?

库板就是现在那种聚氨酯十五公分厚的,里面没有反射膜,肉是一盒一盒分层放的,放铁排上的,有空隙
发表于 2023-9-22 22:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
4-5吨内脏,切片。40匹比泽尔小了,15个小时打不下去,并且你还是R22制冷剂。比泽尔单机很困难把冻品拉到-34℃,双级40匹R404A系统,15个小时可能够,只是可能,只给你略微估算了一下你给的DJ170和两组排管,不清楚排管大小,170冷风机偏小,国产冷风机虚标严重,没具体参数支持,只能给个大概方向
发表于 2023-12-13 22:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
秋天时候在内蒙遇见过一次这样情况,当时我记得膨胀阀原来的是丹弗斯被人动过,后来换上恒外平衡,搁架管应两层一组,分三组或者四组,3号阀没问题,你170风机是不是足平数如果是足平的膨胀阀上16冷吨吧,还有看你这表,低压到0此时蒸发温度是多少?接近0蒸发温度应该在-30以下了,观察板换出来的高压视液镜气泡应该比较多吧,速冻库搁架如果管路上应该缩短长度,冻出货颜色好不好全在搁架上,风机是辅助,搁架必须霜是满的,先改搁架吧!每个3号阀带不超过60米,这样搁架摆满鲜货,霜能挂满,蒸发温度才会跟库一样,170风机足够了28平,你这种情况第一缺氟,第二搁架管路太长,放上货霜挂不满,速冻搁架库不能看空库,必须得看搁架摆满看搁架上的挂霜情况,只要货摆满,搁架霜能挂满,速冻库客户肯定满意
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 05:43 , Processed in 0.053237 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表