楼主: lyzlx

松下老款挂机内风机貌似直流,请教如何降速呢?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:39:30 | 显示全部楼层
zdm123 发表于 2023-8-20 23:17
由驱动集成块驱动的,得弄懂该集成块原理,难度颇大,再说能有多大噪音?有点吹毛求疵了 ...

是的是的,看来难度是大。前面说了,电机转速快,最低速风噪也大,以前没办法,现在和家人们是学习电路中,所以尝试降降风速看。
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:40:48 | 显示全部楼层
fujlan 发表于 2023-8-20 13:46
直流的,原先有二台,CS-A120KW定频,G90变频,都是直流电机,插座边上二块单排IC就是一对驱动模块,G90坏过驱 ...

是啊,这一对驱动模块,百度也查不到信息,交流变成直流,也不知道是哪里实现的。
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:42:40 | 显示全部楼层
dj02 发表于 2023-8-20 12:36
如果没能力改动主板上风机控制信号电压的话,有个笨办法,5W的电阻3个,串入电机3根线中,阻值(3个必须一 ...

我量过内风机阻值了,都是8.8欧,我按你说的,买了3W、1欧的电阻了,想各个线上串2个电阻试试,如果可行,电压能降到原来的66%左右,那风速也能降了。
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:45:54 | 显示全部楼层
cobsin 发表于 2023-8-20 13:40
直流风机声音都很小的,如果有噪音大的故障,那是风机轴承的问题,必要时可更换风机电机 ...

电机轴承没问题的,是转速快而引起的风噪。
 楼主| 发表于 2023-8-21 08:51:17 | 显示全部楼层
一念思量 发表于 2023-8-20 11:12
电路图真的看不清楚

您好,因为上传限M的原因,传不了高清晰的,不知道能否通过其他途径发您看下的,说下微信号会违反这里的规定吗,我的是:784777590,可以加下吗,感谢!
发表于 2023-8-21 09:11:09 | 显示全部楼层
lyzlx 发表于 2023-8-21 08:42
我量过内风机阻值了,都是8.8欧,我按你说的,买了3W、1欧的电阻了,想各个线上串2个电阻试试,如果可行 ...

你的这种输出限流方案行不通,电阻功耗太高发热严重不可靠,可以考虑降低驱动模块供电的方法试试。
 楼主| 发表于 2023-8-21 09:38:24 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-8-21 09:11
你的这种输出限流方案行不通,电阻功耗太高发热严重不可靠,可以考虑降低驱动模块供电的方法试试。 ...

是的,只是看不懂电路图,也无法把高清图发给各位大侠看和分析。
发表于 2023-8-21 09:52:46 | 显示全部楼层
lyzlx 发表于 2023-8-21 08:42
我量过内风机阻值了,都是8.8欧,我按你说的,买了3W、1欧的电阻了,想各个线上串2个电阻试试,如果可行 ...


8.8欧是直流电阻,实际工作是三相交流状态,交流电阻远不止8.8欧,三线串相同电阻,由于功耗大,所以要5W以上,你可以先上3个5W4.7欧,看工作情况,速度过低或不启动减小电阻(如3个5W2.2欧3.3欧等),如速度变化不明显,还是太快就加大电阻(如3个5W6.8欧10欧或更大等),如速度满足你的要求还得看电阻发热情况,过热得用更大功率(如10W或以上)同阻值电阻3个,我一直提3个,因为三线需串入同阻值同功率电阻。
 楼主| 发表于 2023-8-21 10:05:56 | 显示全部楼层
dj02 发表于 2023-8-21 09:52
8.8欧是直流电阻,实际工作是三相交流状态,交流电阻远不止8.8欧,三线串相同电阻,由于功耗大,所以要5W ...

大师这段话提醒我了:运行时,我测量没有直流电,有交流电的,低中高速档在14-21V之间,那真是3相交流电了。那串电阻确实不安全。
发表于 2023-8-21 12:39:18 | 显示全部楼层
lyzlx 发表于 2023-8-21 10:05
大师这段话提醒我了:运行时,我测量没有直流电,有交流电的,低中高速档在14-21V之间,那真是3相交流电 ...

你的电气理论知识令人堪忧,这个三相交流是低压,不超24V,最稳妥的改主板上控制端你能实现的几率目前为零,而这种简单的串电阻降压你也理解不了,那除了请人别无他法了。
看到交流俩字就认为不安全了,那直流就安全了?直流5V,12V,24V,36V,300V,2000V你认为串电阻都安全吗?交流也一样的,看电压,交流24V串电阻为什么不安全了?只要电阻功率足够,做好绝缘,没问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 08:28 , Processed in 0.058403 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表