电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 995|回复: 2

冷库低压力不正常,什么原因导致的?

[复制链接]
发表于 2023-8-19 23:26:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
8匹活塞鼓轮风冷,配DD80风机,库温12℃时低压只有2KG,高压15KG,电流16-17A库温到-3时低压只有1.5KG,高压14,冷剂也补了些,电流15A。到-8℃时低压只有1KG左右,冷剂应该不少了,因为电流有那么大了,会不会是过滤器堵了呢?因为膨胀阀刚刚换了
发表于 2023-8-20 06:12:28 | 显示全部楼层
用的什么制冷剂也不说,就以R22为例吧。系统是否结霜的情况都没说。
库温12度,此时的蒸发温度为7度,对应R22的饱和压力为0.522MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.5MPa(约合5kg)表压。
库温-3度时,此时的蒸发温度为-8度,对应R22的饱和压力为0.280MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.25MPa(约合2.5kg)表压。
库温-8度时,此时的蒸发温度为-13度,对应R22的饱和压力为0.218MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.18MPa(约合1.8kg)表压。
运行中只要过滤器至膨胀阀之间的管路处常温或稍有温热感,不会发凉甚至结露,那就不存在堵塞。
只要膨胀阀没调动,仍是出厂状态,那就是系统中的制冷剂仍然不足。
发表于 2023-8-20 07:05:44 | 显示全部楼层
随温度变化而变化,只要相对效果,正常停机、开机自动化霜就算成功了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 19:56 , Processed in 0.047062 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表