电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: lyzlx

老款壁挂空调内风机貌似直流,请教如何降速呢?

[复制链接]
发表于 2023-8-17 00:19:56 | 显示全部楼层
既然是直流控制转速,那一定有驱动电路调速吧,弄清楚驱动电路再说啦,有点吹毛求疵感觉,不转了最静
发表于 2023-8-17 00:28:26 来自手机 | 显示全部楼层
记得早期松下,确实电机不一样,那时是电脑板被雷击,要改通用板发现不行,现在都不记得主板输出是什么样的电,10多年前的事了。。。楼主分析一下,如果确定是直流电,是否可以加PWM模块降压调速
发表于 2023-8-17 00:30:02 来自手机 | 显示全部楼层
把电路板拉出来,正反面拍清晰,发上来,让大伙杀 杀 脑细胞
发表于 2023-8-17 07:45:00 | 显示全部楼层
装一套离合刹车装置
 楼主| 发表于 2023-8-17 12:32:46 | 显示全部楼层
卖艺不卖身 发表于 2023-8-17 00:30
把电路板拉出来,正反面拍清晰,发上来,让大伙杀 杀 脑细胞

行啊,我这周6重拍下,让大侠们再看看,有技术出技术,有主意出主意,有经验出经验……
发表于 2023-8-17 16:20:43 | 显示全部楼层
可能是无刷永磁直流电机,但因换向需要,测电压是脉动或交流的。
发表于 2023-8-17 17:15:10 | 显示全部楼层
lyzlx 发表于 2023-8-16 14:22
哪位大哥有没有试过,这种3线直流电机,在控制线串个合适电阻分下压,能实现降速的吧? ...

    如果按你说的是直流风机,你修改回路串电阻是改不了转速的,要么跟原来一样转速,要么不转,除非你外加一电路增加CPU收到的脉冲数,让CPU认为已经工作在了设定转速。判定直流风机是否直流电压控制转速,可以在不同档位测量下电机的供电电压是否会变化,如果是直流电压控制转速,断开PG反馈端看内机会不会报警,不报警则可以控制风机电压来改变转速,报警就没有改的必要了,现在的空调风机断PG都会报警,早期的有没有你可以试试。
发表于 2023-8-17 22:12:39 | 显示全部楼层
以前老空调有直流风口电机,但电压是30的。
 楼主| 发表于 2023-8-18 08:44:22 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2023-8-17 17:15
如果按你说的是直流风机,你修改回路串电阻是改不了转速的,要么跟原来一样转速,要么不转,除非你外 ...

好的,这双周休息时,我断开可能是PG反馈的那根线试试,看看会不会报警。另外,开机时,万用表两两测量这内风机3线,不显示有直流电压的,但显示有交流电压,低风时,显示交流电14v左右,中风时17V左右,高风时21V左右。看到我的回复,劳驾再帮我分析一下。多谢了。
 楼主| 发表于 2023-8-18 08:46:42 | 显示全部楼层
zjxbooy 发表于 2023-8-17 22:12
以前老空调有直流风口电机,但电压是30的。

开机时,万用表两两测量这内风机3线,不显示有直流电压的,但显示有交流电压,低风时,显示交流电14v左右,中风时17V左右,高风时21V左右。看到我的回复,劳驾再帮我分析一下。多谢了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 09:35 , Processed in 0.057203 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表