电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1039|回复: 10

解决冰堵的工序

[复制链接]
发表于 2023-8-15 16:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冰堵,老生常谈的问题。首先冰堵是跟系统内水分有关,可跟通流面积也有一定的关系,假如系统脏,对水分含量不超标的要求就更高。
1、用丙酮分段清洗管路,用N2吹。
2、倾斜压机,工艺管朝下,倒出少许润滑油,观察其是否乳化,如乳化则必须更换润滑油,可倒出全部润滑油,烘干压机,再根据废油量添加新润滑油。
3、连接好系统,毛细管和干燥过滤器的接头脱开,同时焊堵毛细管进口。此工序应该在分段打压检漏后进行。
4、启动压机,同时可以在冷藏和冷冻室内放置60W灯泡烘烤管路。
5、运行3小时后,停止压机。
6、割开焊堵的毛细管,在工艺管的三通修理阀处加气态制冷剂,待过滤器和毛细管有气体冲出时,关闭修理阀。
7、待两敞开的两接口无气体喷出时,快速焊接此接口。必须保证此接口无渗漏,如不能确定可短时打压,用肥皂水泡沫检漏。
8、迅速用真空泵抽真空半小时。
9、加制冷剂,试机。
发表于 2023-8-15 16:54:45 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-8-15 16:56:45 | 显示全部楼层
感谢分享   谢谢
发表于 2023-8-15 17:22:23 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,好人一生平安
发表于 2023-8-15 17:48:55 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-8-15 18:02:56 | 显示全部楼层
对于冰堵,我的做法是:只要蒸发器生锈里面进过水,压缩机油必须更换好几次,再用液态制冷剂冲洗管路,更换过滤器,反复烤压缩机,一般都没有问题了,如果严重的那就要用大过滤器透析12小时才可以。
发表于 2023-8-15 18:54:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-8-15 21:25:24 | 显示全部楼层
谢谢大师技术分享!
发表于 2023-8-17 13:20:18 | 显示全部楼层
我处理方式是制冷剂冲 换过滤器 氮气吹
发表于 2023-8-17 13:48:21 | 显示全部楼层
经验分享,多谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-1 15:12 , Processed in 0.058872 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表