冷库机组化霜后不能启动

[复制链接]
发表于 2023-8-14 20:10:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新装冷库,内容积为2.9*2.5*2.3,三相电源机组为艾默生ZSI14压缩机,室内风机为GJ40,冷媒为R404A.要求温度在负22度保存食用冰块,早上至中午时段打温度很快,在负16度时约每分钟下降0.2到0.3度,在傍晚4点后温度下降就非常慢,在负16度后每分钟才下0.1度,往后也越来越慢,几分钟都不下降0.1度,不知是否正常的,还有一个比较特殊的现象,就是每到晚上11点后化霜后压缩机就不能启动,库温继续回升,必须的关电源再重开才能正常工作,化霜周期为5小时,化霜时间20分钟,化霜温度为15度,求助论坛高手
发表于 2023-8-15 08:08:24 | 显示全部楼层
你需要提供机组的运行压力。
 楼主| 发表于 2023-8-15 19:52:56 | 显示全部楼层
在负18度时高压为18公斤,低压为1公斤
发表于 2023-8-15 20:43:28 | 显示全部楼层
就是每到晚上11点后化霜后压缩机就不能启动,
电到压缩机了吗?应该是没到
查控制系统,与压力无关,越来越慢就好比百尺竿头
发表于 2023-8-16 09:29:14 | 显示全部楼层
ktmaa 发表于 2023-8-15 19:52
在负18度时高压为18公斤,低压为1公斤

R404A制冷剂,低压偏低。化霜后不启动肯定是电控的问题。
发表于 2023-8-17 15:05:47 | 显示全部楼层
又学习到了。。