求美的KFR-72W/BP2-270(1246+311+0515+6061)外风机不转

[复制链接]
发表于 2023-8-17 08:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
你把三个感温包的电压量一下,一定是外机保护不允许风机工作
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:06:36 | 显示全部楼层
佩刀 发表于 2023-8-17 08:01
你把三个感温包的电压量一下,一定是外机保护不允许风机工作

不是这样子的,我换了新主板外风机可以正常工作了,但昨天客户讲外风机又不动了,我还没去现场,太远了,过两天去看,新主板是可以保修的
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:07:16 | 显示全部楼层
谢冰2014 发表于 2023-8-17 09:06
不是这样子的,我换了新主板外风机可以正常工作了,但昨天客户讲外风机又不动了,我还没去现场,太远了, ...

这个新主板工作了近一个月,昨天才说外风机又不动了